# HAVC 无电池温控器（Thermostat）的电源接线方法

**URL:** <https://www.isharkfly.com/t/havc-thermostat/14761>\
**Category:** 技术宅\
**Created:** [September 10, 2023, 4:25am UTC](https://www.isharkfly.com/t/havc-thermostat/14761 "2023-09-10T04:25:58Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![honeymoose](https://www.isharkfly.com/user_avatar/www.isharkfly.com/honeymoose/32/20796_2.png) [@honeymoose](https://www.isharkfly.com/u/honeymoose)\
**Post date:** [September 10, 2023, 4:25am UTC](https://www.isharkfly.com/t/havc-thermostat/14761/1 "2023-09-10T04:25:58Z")

</div>

这张图可能是我能找到的最清晰的一张图了。

 ![image](https://cdn.isharkfly.com/com-isharkfly-www/discourse-uploads/original/2X/0/030501ae58ec6b02879bc3a7480abcd416d8081f.jpeg)

看这里有很多线，但是别被这些线吓着了。

有关线序和功能，可以参考下下面的图。

 ![image](https://cdn.isharkfly.com/com-isharkfly-www/discourse-uploads/original/2X/a/acfd612c0ad0bff348b449167c55c0a5526f21f2.png)

首先我不是专业修 HAVC 的。只是自己爱琢磨下而已。

控制面板中的电源电压是 24V，这个 24V 我记得貌似是交流 24 V，不是直流 24V。

行业规定安全电压为 **不高于36V，持续接触安全电压为24V** ，所以整体来说对温控器进行调整是安全的。

尽管电压不高，但是在调整的时候还是需要注意安全，可以在接线的时候关闭 HAVC 的空气开关。

## C 线

C 线，在这里被称为 Comon Wire ，因为是英文单词 Comon Wire，所以通常被用 C 来表示。

可以理解零线，这根线和大地之间的电压应该为 0 V。

## R/RC

这根线在我们更换 Wifi 温控器的时候非常重要。

这根线为我们的温控器提供电源供应。

因为带有 Wifi 的温控器通常不能使用电池供电，都会直接从 HAVC 上面拿电。很多时候 R/RC 线是跳线在一起的，你不需要把这个跳线拆除。

如果你的 HAVC 是老式的，没有 R/RC，那说明你的 HAVC 没有办法给你的温控器进行供电。

通常这个时候你的温控器上会要求装电池来维持温控器的正常工作。

测量方法是用万用电表的交流电压测量档位，测量 C 和 R 之间的电压，这个电压应该维持在 24 V，如果你测的电压为 27 或者 29， 通常也是正常的。

如果电压为 0，那么你需要到你的 HAVC 上面看看这根线接上没有，如果没有接上的话，要找到 HAVC 面板上的 R/RC 线给接上，然后再测量电压。

### 都连上了但是没有电压

HAVC 挂在墙上的 thermostat 没电了，不用电池那种，这种情况怎么看。

这种情况有可能是电线断掉了，也有可能是电线松掉了，也可能是主板有问题无法供电。

可以检查 HAVC 主机下面的面板接线部分，直接用万用电表测量主板上的 C 和 R/RC 之间的电压。

如果有电压的话，那可以把线重新接一下。如果主板上也没有电压的话，那很有可能是主板坏了，导致无法供电，这时候需要找专业人士或者产商来调试了。